2號線電力監控系統硬件更新及配套軟件升級、750V微機保護裝置更新改造工程(設計)招標計劃 |
招標計劃性質 |
正常 |
招標人 |
北京市地鐵運營有限公司 |
項目名稱 |
2號線電力監控系統硬件更新及配套軟件升級、750V微機保護裝置更新改造工程(設計) |
項目概況 |
北京地鐵2號線750V微機保護裝置更新改造工程,是在北京地鐵2號線12座牽引變電所內更換直流750V微機保護裝置??紤]到直流750V系統微機保護裝置已經連續運行16年,達到了其使用壽命。在直流750V系統微機保護更換過程中,同時進行直流750V系統微機保護設備數據與電力監控系統對點測試工作及通信線纜鋪設工作。微機保護裝置更換完成之后,相應的進行自動化系統的調試、軟件修改以及指揮中心的自動化系統調試和軟件修改工作,修改后指揮中心能夠通過自動化系統對750V分閘保護裝置實現聯跳軟壓板投退。為了保證更換微機保護裝置時,提供運營的可靠性,在每座牽引變電所更換期間,設置1套直流一次過渡設備,對牽引變電所的直流微機保護裝置進行更換,且更換信號采集用的PLC單元。 北京地鐵2 號線電力監控系統硬件更新及配套軟件升級工程,包括 27 座變電所內的變電所自動化系統、后備中心電力監控系統及其相關硬件設備和軟件等的更新改造。目前電力監控系統自2007年開始運行,已經連續運行17年,達到了其使用壽命,自動化設備故障時有發生且部分自動化設備停產無法維修、服務器存在單機運行、其串口及網口數量不足等問題。更新改造后服務器設置冗余,故障情況下可進行主備切換,增加串口、以太網口數量,便于新設備的連接,軟件程序可根據基礎設備點表的格式開發。進行10kV、750V、400V、溫控器、交直流屏等設備數據與電力監控系統對點測試工作及通信線纜鋪設工作。每個變電站改造完成后就對改造系統進行驗收,驗收通過后該變電站自動化系統可在新增電力監控系統上線。結合傳輸系統,進行變電站至通信機房傳輸通道的改造。同時在雍和宮高壓所設置后備中心,在小營中心故障情況下2號線工程可投入備用中心監視全線設備。后備中心新建服務器柜,電力監控系統局域網,完成電力調度系統內部調試,然后對電力監控系統調度中心至各個變電站的網絡通道進行測試。 |
招標范圍 |
2號線電力監控系統硬件更新及配套軟件升級、750V微機保護裝置更新改造工程設計,包括初步設計文件及初步設計概算、施工圖設計(含施工過渡方案、深化圖紙等)、招標配合 (含施工、材料、設備招標用戶需求書等),參與本項目有關的設計聯絡、設計交底、設計洽商變更、接口談判及管理、廠驗、配合項目施工及各階段工程成果驗收、工程竣工驗收等工作,并配合業主完成與項目有關的報批、報審、報建及竣工資料移交等全部工作。 |
標段劃分 |
劃分為1個標段 |
招標金額 |
180 萬元 |
預計招標公告發布日期 |
20241216 |
其他 |
上述發布內容均為暫定內容,招標公告發布時間、標段劃分及標段估算額等內容以最終實際發布的招標公告內容為準。 |