山西省省級政府采購中心受采購人的委托,對其所需下述項目進行國內公開招標采購,現就有關事項變更如下:
一、基本情況
項目名稱:晉城監獄指揮中心改建項目
項目編號:晉政采[2018-0116]G66-A84
首次公告時間:2018年5月26日
二、變更事項及內容
1、招標文件第24頁貨物名稱第9項“希捷企業級硬盤”變更為:“企業級硬盤”。
2、招標文件第25頁貨物名稱第12項“希捷監控級硬盤”變更為:“監控級硬盤”。
3、招標文件第26頁“UPS不間斷電源”參數變更為:
30KVA在線式,后備電池采用免維護鉛酸蓄電池,每臺后備時間2小時,并備有散熱良好的電池箱或電池架。
環境條件:在下列條件下,設備應能連續正常工作,并滿足性能規范要求
環境溫度:
工作溫度:0~+40℃
相對濕度:≤95%(25℃,無凝露)
海拔高度:0~1000米
本技術要求所規定項目適用于容量在30KVA及以上的UPS。
設備電氣性能
輸入電壓380VAC-40%~+25%,-20%以下應能夠降額使用。
輸入頻率50±10%
整流器輸入指標:整流器采用IGBT整流技術,輸入指標應符合YD/T1095-2000《通信用不間斷電源-UPS》一類UPS標準。
輸入諧波電流總含量<5%;
輸入功率因數>0.99。
輸出功率因數≥0.99
100%負載時,系統效率:?≥95%;
50%負載時,系統效率:?≥94%;
冗余能力
具有多臺1+1直接并聯工作及負載均分性能,組成雙母線系統時具備輸出電壓同步功能,必需保持輸出頻率、相位相同。
電池管理功能
要求UPS主機電池節數靈活可變;UPS外置蓄電池應該滿足12V電池32節~40節靈活配置,便于電池系統的利舊
4、招標文件第28頁“※核心交換機”參數變更為:
配置:★雙主控、雙電源、萬兆光口≥24、QSFP端口≥4、千兆光口≥8,萬兆光模塊≥24,AP管理授權≥16
參數:
交換容量≥86Tbps;包轉發率≥26400Mpps;業務槽位數量≥6;機柜要求:適用600mm深度機柜;端口密度:整機萬兆端口密度≥240個;
★支持獨立的硬件監控板卡,控制平面和監控平面物理槽位分離,支持1+1備份,能集中監控業務板卡、風扇、電源、環境,能調節能耗
★為了適應機柜并排部署,采用機箱(包括業務板卡區)后出風風道設計,提供設備散熱氣流流向截圖
單板要求:支持100GE單板;整機支持100GE端口≥12
★無線管理:支持業務板集成AC功能,業務單板+AC只占用1個業務槽位;支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理;支持射頻模板管理、統一靜態配置和集中動態管理;支持WLAN基本業務、QoS、安全和用戶管理;支持AC功能分層部署
增值業務:支持獨立防火墻插卡;支持獨立IPS/IDS辦卡。
電源功率:電源冗余,整機功率不大于1600W。
管理特性:支持SNMPV1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2;要求投標交換機支持核心、接入、AC、AP虛擬成一臺設備。支持通過命令行、中文圖形化配置軟件等方式進行配置和管理;支持基于IPv6的管理;支持集群管理;支持熱補丁ISSU;支持自動配置,智能升級,并詳細描述維護過程;支持在線設備批量補丁,配置文件,啟動文件等自動按需下發升級;支持壞件零配置更換升級;支持USB升級
5、招標文件第30頁“管理交換機”參數變更為:
配置:萬兆SFP+端口≥24,40GQSFP+端口≥2,萬兆光模塊≥24,萬兆光模塊≥24,電源數量≥1
交換容量:交換容量≥23Tbps
包轉發率:包轉發率≥700Mpps
架構:支持可插拔雙電源,支持1個擴展插槽,擴展后最大可支持6個40GQSFP+端口
二層特性:支持MAC地址≥288K、支持ARP表項≥44K;支持4K個VLAN,支持GuestVLAN、VoiceVLAN,支持基于MAC/協議/IP子網/策略/端口的VLAN;
三層特性:支持靜態路由、RIPV1/2、URPF、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6;支持IPv4FIB≥128K、支持IPv6FIB≥64K;
MPLS:支持MPLSL3VPN、MPLSL2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLSQoS;
安全特性:支持CPU保護功能、支持G.8032標準環網協議;
虛擬化:支持縱向虛擬化,作為縱向子節點零配置即插即用、支持縱向虛擬化,作為父節點管理縱向子節點;
6、招標文件第34頁“精密空調”參數變更為:
送風方式:上送風,
★制冷量:不小于12.5KW
★顯冷量:12KW機房專用空調應能應解決機房的高顯熱量負荷,具有高顯熱比,總冷量不低于11.5kW(室內回風條件24℃,50%濕度,室外35℃工況下)
★風量:>3000m3/h
機房空調機組的電氣性能:
機房空調機組的的電氣性能應符合IEC標準
輸入電壓設計380V(-15%~25%)
機房專用空調的加濕性能:
加濕器可以重復利用及長期使用,不允許使用不滿足國標要求的電極加濕方式。
高可靠性、高靈活性、全壽命低成本
100%全正面維護,節省機房占地空間
運行環境應保障冬季室外溫度-15℃以下,正常啟動制冷、加熱運行。
★高精度微電腦制:控溫度控制精度可達±1℃
空調機組主要電氣元器件應采用Schneider或ABB品牌的電氣元器件。
適用制冷劑類型R22膨脹閥類型:外平衡式熱力膨脹閥
為了避免漂水和高效率熱交換,應選用大面積斜板式換熱器,保障換熱效率;應安裝有快速除濕裝置,以減少空氣過冷及熱補償的能量損失。